初三电学——有10分悬赏分的哦!

某院内有甲、乙两户居民,院内原先供电线路用的是横截面积为2.5mm2的铝芯橡皮绝缘线,从进院后的接线端经25m先到达甲户,再从甲户经25m到达乙户。每户总用电额定功率均为2kW。为了增加用户的最大安全用电功率,现在要进行“电力增容”,使每户总用电额定功率均可增加到4kW。增容后保持院内线路分布情况不变,只是供电线路改用铜芯橡皮绝缘线。下表列出了不同横截面积的铜导线在常温下的安全载流量(即长时间通电时的最大安全电流)。

假设两户所有用电器均为纯电阻电器,各用电器的额定电压都是220V,用户室内电线的电阻忽略不计。而且设进院后的接线端的电压总保持220V,试回答下列问题:

1、画出院内的供电和用电的电路图。

2、通过计算说明,在试用和经济的前提下,为了“电力增容”,院内的供电线路应选用哪一种铜导线?

3、若选用的铜导线每米电阻为4.25×10-3Ω,那么增容后,在甲、乙两用户都同时使用“220V  4kW”的电器时,乙户所得到的实际电功率是多少?

|举报
最佳答案  
风云逃
 
2007-12-18 22:27:42

提问者对答案的评价:
谢谢风云逃老师!
|举报
回 答  
回答:晴天小猪
 
2007-12-23 10:30:49
不懂啊
|举报
回 答  
回答:chenchen
 
2007-12-21 21:16:52
Me too(不懂)
|举报
回 答  
回答:特宝
 
2007-12-20 18:03:09

            ...............

 

                   我.. 

 

          不懂啊

|举报
回 答  
回答:悟饭
 
2007-12-18 21:12:55

的确不懂啊!!!!!!

不是讽刺你哦

 

|举报
回 答  
回答:牛伯伯
 
2007-12-18 19:49:04
不懂